砖胎膜是什么(砖胎膜计算规则)

   发布日期:2022-09-23 23:59:34     手机:https://m.haocat.cn/wenda/news200173.html    违规举报
核心提示:继续为大家带来土建标注化工艺做法的分享,基础开挖后,将要进行防水作业及底板钢筋绑扎、后浇带留置、导墙吊模、浇注等工作。今天为大家带来底板防水、后浇带留置和导墙处理的做法。无外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模)1、无外伸基础底板边缘处防水

砖胎膜是什么(砖胎膜计算规则)

继续为大家带来土建标注化工艺做法的分享,基础开挖后,将要进行防水作业及底板钢筋绑扎、后浇带留置、导墙吊模、浇注等工作。今天为大家带来底板防水、后浇带留置和导墙处理的做法。

无外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模)

1、无外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模)

①底板施工前砌筑砖胎模并施工防水卷材及附加层;

②施工基础底板及导墙;

③上部墙体施工完毕后,将砖胎模顶的后拆部分拆除;

④施工墙体防水卷材粘贴;

有外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模)

2、有外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模)

①基础底板施工前砌砖胎模;

②施工防水及附加层,防水在砖胎模顶部留出甩茬,此处防水留齐槎;

③施工基础底板及导墙;

④施工其余外部防水卷材,与砖胎模甩槎卷材搭接200宽;

有外伸基础底板边缘处防水构造做法(木模板)

3、有外伸基础底板边缘处防水构造做法(木模板)

①基础底板施工前支设木模;

②施工防水卷材及附加层,端部钉嵌至木方上;

③施工基础底板及导墙;

④拆除侧边木模,施工其余防水卷材,卷材在筏板侧边搭接200宽。

柱筋定位方法

4、柱筋定位方法

①柱子插筋在底板或梁内生根需设置间距不大于500且不少于两道箍筋。

②柱子上口设定位框,距结构面50mm。

③柱单边边长大于800mm时,于居中位置焊接φ18钢筋。

板后浇带钢筋保护层控制

5、板后浇带钢筋保护层控制

为保证板后浇带位置钢筋保护层厚度均匀一致,需在后浇带位置设置马凳。

底板及顶板后浇带拦茬做法

6、底板及顶板后浇带拦茬做法

①采用废旧钢筋头焊接钢筋骨架。

②将免拆钢板网与钢筋骨架绑扎牢固,钢筋骨架应于板底或板顶钢筋绑扎牢固。

③后浇带盖板应在混凝土浇筑前安装且在后浇带浇筑时拆除。

基础导墙模板支设及加固做法

7、基础导墙模板支设及加固做法

①导墙底部采 用 φ14 钢筋现场加工的定位筋,与基础底板上铁进行绑扎,定位筋高出混凝土结构面50mm(定位筋两侧焊接成直角等腰三角形)。

②导墙上部采用对拉螺栓及50*100 木方进行固定;

地下室外墙止水螺杆端部处理方法

8、地下室外墙止水螺杆端部处理方法

①拆除墙体模板;

②取下锥形螺套;

③烧断锥形螺套内外露螺杆;

④聚合物水泥砂浆封堵;

⑤做防水附加层;

地下室中间层楼板与外墙施工缝处防水构造做法

9、地下室中间层楼板与外墙施工缝处防水构造做法

①地下室外墙顶部施工时预埋100*100木方在图所示位置,后拆除,形成施工缝;

②在施工缝位置安装膨胀止水条;

③浇筑楼板及墙体混凝土;

出墙群管管根做法

10、出墙群管管根做法

①出墙群管管根应设置混凝土墩台,与外墙混凝土同时浇筑,外侧群管外皮距墩台外边混凝土300mm;

②群管横竖向净间距不小于100mm;

③群管端头采用钢板临时封堵时,钢板不应超出管边,以便正面模板安装;

④墩台内侧应设置模板定位支架,保证墩台浇筑尺寸;

⑤墩台外侧模板采用钢管加固。

 
 
本文地址:http://haocat.cn/wenda/news200173.html,转载请注明出处。
 
更多>同类问答经验

推荐图文
推荐问答经验
点击排行
网站首页  |  网站流量  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  SiteMaps  |  BaiDuNews