格力空调故障代码e4(格力柜机e4是什么故障维修)

   发布日期:2022-08-17 00:54:42     手机:https://m.haocat.cn/wenda/news67232.html    违规举报
核心提示:格力空调故障代码e4(格力柜机e4是什么故障维修)天要给大家介绍一下5个代码:1、C5跳线帽保护2、E1高压保护3、E2防冻结保护4、E4排气高温保护5、E5过流保护1C5:跳线帽保护1、故障概述:室内机显示“C5”,室内“运行”指示灯灭3

格力空调故障代码e4(格力柜机e4是什么故障维修)

格力空调故障代码e4(格力柜机e4是什么故障维修)

天要给大家介绍一下5个代码:

1、C5跳线帽保护

2、E1高压保护

3、E2防冻结保护

4、E4排气高温保护

5、E5过流保护

1

C5:跳线帽保护

1、故障概述:

室内机显示“C5”,室内“运行”指示灯灭3S闪烁15次,室外黄灯闪烁16次(即指示灯闪烁时间隔0.5S,两次闪烁中间停顿时间3S,下同)。

跳线帽主要起区分不同机型内机转速、扫风角度等一些控制参数的作用。C5跳线帽故障一般是售后维修更换主板时,跳线帽未从原机主板上拆下重新装回到配件上造成。

如果用错跳线帽型号可能会显示LP内外机不匹配、制热功能异常。

2、检查故障点:

•跳线帽漏装(维修更换配件时)

•跳线帽松脱

•跳线帽断路

•室内机控制器跳线帽相关电路故障

3、标准化处理流程:


2

E1:高压保护

1、故障概述:

室内机显示E1,室内“运行”指示灯灭3S闪烁1次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。

保护时制冷:压缩机停,内风机运行;制热:所有负载停。

高压保护通过压力开关检测系统运行压力是否过高,压力开关正常情况下为常闭状态,当压力过高时断开保护开关,将信号输入到控制器,停止压缩机运转,以保护压缩机的长期可靠运行。

2、检查故障点:

•高压开关故障或者接线松脱

•室外机电器盒故障

•室内外电机转速偏低(制冷室外/制热室内)

•室内外进出风环境不顺畅(制冷室外/制热室内)

•室内外换热器脏(制冷室外/制热室内)

•系统堵塞(脏堵、冰堵、油堵、焊堵、小阀门未完全打开)

•系统中有空气

3、标准化处理流程:



技巧:

1、开机压缩机启动5秒内出现E1保护,检查高压开关接线、高压开关本身及控制器;

2、运行一段时间后出现E1保护,检查系统问题。

3

E2:防冻结保护

1、故障概述:

室内机显示E2,室内“运行”指示灯灭3S闪烁2次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。

保护时,制冷:压缩机停,内风机运行。

防冻结保护主要是保护蒸发器正常换热,防止影响压缩机可靠性、结

霜影响制冷效果。

2、检查故障点:

•室内机回风不良、蒸发器或过滤网脏、内风机转速低

•冷媒泄漏

•管温感温包阻值偏大异常

•室内机控制器故障

3、标准化处理流程:


技巧:

1、室内外环境温度20℃左右时出现保护是正常现象;

2、高温天气出现保护要看风量,如结霜请检查过滤网或电机转速以及系统是否微堵、缺冷媒;

3、规律性运行9分钟出现E2,90%室内管温开路导致。

4

E4:排气高温保护

1、故障概述:

室内机显示E4,室内“运行”指示灯灭3S闪烁4次,指示灯闪烁时亮

0.5S灭0.5S。

保护时制冷:压缩机停、内风机运行;制热:所有负载停。

排气高温保护主要是保护压缩机,防止冷媒泄漏等造成排气温度过高

损坏压缩机。

2、检查故障点:

•室外机进出风不顺

•室外电机转速低

•冷媒泄漏

•系统堵塞

•排气感温包阻值异常

•室外电器盒故障

•系统中有空气

3、标准化处理流程:


5

E5:过流保护

1、故障概述:

室内机显示E5,室内“运行”指示灯灭3S闪烁5次。

保护时压缩机停,室外风机延时30秒停。

过流保护主要是保护电子元器件、模块和压缩机等部件,防止电流过大热聚集烧坏。

2、故障原因:

1)、室外机输入电流保护:

室外机主板通过交流互感器检测此电流,用于压缩机频率的限制、降频或停机。如果达到停机电流值则报电流保护。保护电路如图所示。


正常情况下因为有限频和降频不会出现此保护,但是如果电流达到限频或降频值后突然输入电压波动、或者频率到达最低频后仍然有大电流则有可能出现此保护。

2)、压缩机相电流保护:

控制板检测压缩机相电流用于压缩机频率的限制、降频或停机。

当压缩机超过设定值时开始降频,当频率降到最低时,电流仍大于设定值则保护停机。

变频压缩机相电路保护故障排除请参考H5模块过流保护。


3、可能故障点:

首先判断是哪种过流保护:

用电流钳表测试一下室外机零线或火线电流,出现保护前如果电流达到保护值或者低于保护值1~2A,则可以判断为室外机输入电流保护,否则可能是压缩机相电流保护。

1)、室外机输入电流保护

1电网电压低,波动大

2系统负荷高,在恶劣的工作环境下高频运转

3交流互感器及相关电路故障

2)、压缩机相电流保护(处理流程参照H5模块过流保护)

1电流检测电阻RES1、RES2、RES3某个短路,引起采样电流偏大

2驱动板电流放大电路故障

3电子膨胀阀故障或其它系统异常导致压缩机运行时电流偏高保护

4、标准化处理流程:


 
 