1、按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)
换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如:
变电所通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算)
房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3;
通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m3/h;
计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,
修正后:L\\\'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;
这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。
没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。
计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。
风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。
以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。
2、热平衡计算法
主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。