10kv变压器更换油多长时间可以运行 为什么不能立即加电

   发布日期:2022-09-16 09:23:21     手机:https://m.haocat.cn/wenda/news162706.html    违规举报
核心提示:1、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于以下规定: 110kV及以下24小时; 220kV及以下48小时; 500kV及以下72小时。故10kv变压器更换油后24小时后才能加电。2、新变压器或大修后的变压器的需

10kv变压器更换油多长时间可以运行 为什么不能立即加电

1、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于以下规定: 110kV及以下24小时; 220kV及以下48小时; 500kV及以下72小时。故10kv变压器更换油后24小时后才能加电。

2、新变压器或大修后的变压器的需静置的时间要求,主要考虑的是变压器绝缘油的静置。新变压器或大修后的变压器经过了绝缘油的热循环处理,在绝缘油中、在绝缘油与固体绝缘中产生了大量的气泡,该气泡的溢出以及不断地排气需要一定的时间。在绝缘油中的气泡,也就是在油中产生了气隙。绝缘油中的气隙(气孔)。在固体或固体与液体组合的绝缘材料内部往往含有气隙。气隙内充满了气体,因为气体的介电系数比较低,在高电压的作用下,这里的电场强度最集中,电场使自由电子和气体分子相互撞击,发生游离,这样气隙中就出现了局部放电。危害变压器的安全运行。

 
 