带电显示器(带电显示器二次核相功能!)
大家好!我是民熔集团的陈博士,今天我们来讲讲带电显示器二次核相功能?在此之前,我们先了解一下民熔带电显示器是什么!民熔带电显示器是一种直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。当设备带有运行电压时,该显示器显示窗发出闪光,警示人们高压设备带电,无电时则无指示。 这么有用的民熔带电显示器!带电显示器二次核相功能!别着急!下面陈博士为大家一一讲解!
DXNB-Q 型带自检功能户内高压民熔带电显示器(简称显示器)配合高压电容传感器构成民熔高压带电显示系统。民熔显示器能用于交流50/60Hz,额定电压3.6-40.5kV的开关柜,它能指示高压线路是否带电;并能闭锁高压电气设备,以防止带电操作,发生安全事故。
该民熔显示器具有自检功能,可模拟高压输入,随时对显示器功能是否正常进行检查。
该民熔显示器还带有测试孔,进行外部验电和核相测试。
DXNB-T 型带自检功能户内高压带电显示器不带闭锁和测试孔。
主要指标:
额定频率:50/60Hz 二次电源:交流220V
额定电压:3.6-40.5Kv 辅助接点控制器:AC250V7A或DC30V7A
启辉电压:10%-45%Un 选配传感器:根据用户需求可配10pF或110pF的电压传感器
开孔尺寸:91x44(mm)
使用特点:
1.高压显示:
民熔显示器在带有额定相电压15%-65%输入时,显示器相指示灯(L1,L2,L3分别对应A相,B相,C相)应亮。
2.自检:
必须先接上二次电源交流220V,此时电源指示灯亮,若无一次高压时,按下按钮,三只相指示灯(L1,L2,L3)均应点亮,闭锁红灯不亮,继电器触点接通,表示指示器工作正常;若有一次高压时,此时闭锁红灯亮,继电器触点断开。
3.闭锁:
在接上二次电源交流220V和显示器在带有额定相电压65%-100%输入时,显示器应可靠闭锁,闭锁指示灯亮,闭锁继电器触点(3,4端子)断开。
4.外部验电测试(DXNB-T 型无此功能):
有额定相电压输入时,核相器(专用)的引线端插入显示器的接地端口,笔体端接相序端口(L1,L2,L3),核相器上的LED灯应发光.
5.核相测试:
两台开关柜(A#,B#)各装有一台DXN1B-Q 型的显示器,核相器(专用)的引线端插入A#开关柜上的相序端口(L1,L2,L3),核相器笔体端插入B#开关柜上相对应的相序端口(L1,L2,L3),有额定相电压输入,相序相同,核相器上的LED灯应不发光,相序不同,核相器上的LED灯应发光。
DXNB系列带自检功能户内高压带电显示器
型 号 主 要 功 能 安装方式 外型
DXNB-T 提示型、有自检功能,L1、L2、L3指示灯 嵌入式
开孔尺寸91*44mm 96*48*96mm
DXNB-T1 提示型、有自检功能,L1、L2、L3指示灯及验电孔
DXNB-T3 提示型、无自检功能,L1、L2、L3指示灯
民熔DXNB-T5 与Q5一起使用,作电柜前面板和后面板同时显示用
DXNB-Q1 闭锁型、有自检功能、验电孔及电源指示
DXNB-Q2 闭锁型、有自检功能及验电孔,有电源指示 有一对或两对闭锁接点
DXNB-Q3 闭锁型、无自检功能及电源指示
有一对无源闭锁接点
DXNB-Q5 闭锁型、无自检功能,有电源指示,有一对或两对闭锁接点,有极强的防盐雾和潮湿功能
民熔DXNB-Q6 闭锁型、有自检功能及电源指示,有两对闭锁接点,有极强的防盐雾和潮湿功能
DXNB- 根据客户要求设计
民熔DXNB-Q/CS型和DXNB-T/CS型带自检功能户内高压带电显示器需配合电压传感器同时工作。电压传感器可根据用户需要选配。
感谢大家阅读:基础知识薄弱,为初学者打开一扇门 以上就是带电显示器二次核相功能了哦,喜欢的宝宝可以关注小编哦,如果还有其他问题可以在下方评论区写出自己的疑惑,陈博士一定会为大家一一解答的哦!而且陈博士会每天为大家分享关于民熔带电显示器的各种干货哦
如果还需要更多的小知识!可以灌注我们威信供粽浩 民熔电气集团 回复:带电显示器 里面有超多带电显示器的各种干货以及其他电气小知识!还有视频详情解说!你也可以关注抖音!二维码就在下方!各种干货都在等你哦!